某小电站的输出电功率为500kW,并保持不变,用5kV电压将电能输送到较远的用户所在地,则安装在输电线路起点的电能表的读数与用户的总电能表的读数每天(24h)相差4800kWh.求:(1)输电
1人问答 更新时间:2024-03-28 23:22:36
问题描述:

某小电站的输出电功率为500kW,并保持不变,用5kV电压将电能输送到较远的用户所在地,则安装在输电线路起点的电能表的读数与用户的总电能表的读数每天(24h)相差4800kWh.求:

(1)输电线路的电阻;

(2)若对输电设备进行改造,设输电电压改为20kV,则线路上每天可减少经济损失多少元?(政府规定电价为1.00元/度)

樊智勇回答:
  (1)损失的功率:P损=W损t=4800KW.h24h=200kW,∵P=UI,∴输电电流:I=P输U输=500×103W5000V=100A,∵P=I2R,∴导线电阻:R=R损I2=200×103W(100A)2=20Ω;(2)输电电压改为20000V时,输电电流:I′=P输′U输′=...